Тема: Подскажите, правильно ли применяется расценка м08-02-158? Цитировать

Поправьте, если ошибаюсь. Подключение и раздела жил маркировки м08-03-574 берётся для разводки в шкафах, ящиках и т.д.

Расценка присоединения м08-02-144 берётся для присоединения жил проводов, а так же кабелей в процессе замены проводок, прокладки сетей непосредственно к оборудования, которые уже находятся в эксплуатации.

Исходя из данной логики, хотелось бы понять, в каком случае берется заделка м08-02-158? В данной расцене не указано непосредственное присоединение проводов, поэтому, можно использовать присоединение и заделку? 


Гриша off-line Не в сети
Генерал
Рейтинг: 129
Откуда: Санкт-Петербург
Кол-во сообщений: 160
Дата: 15.01.2014 12:34

Написать в ЛС
Тема: Подскажите, правильно ли применяется расценка м08-02-158? Цитировать

Совершенно верно мыслите. Для заделки кабелей (восстановлению двойной изоляции) применяется одна расценка, а подключение жил уже смотрят по второй расценке. Таким образом если речь идёт о составлении смет на подключение кабелей не в шкафу, то дополнительных расценок применять не требуется, т.к. все нюансы уже учтены. 